[11] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:41

ThEnGi ha scritto:Quella sezione è giustà per circa 3 kW di assorbimento a quella distanza, anche se non fosse lui il colpevole va sicuramente aumentato di sezione :ok:
Per tua sfortuna la linea è lunga :evil:


adesso come prima cosa lo metto da 16mm se non dovessi risolvere il problema hai altri consigli ho prove da consigliarmi? grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[12] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 apr 2024, 20:01

Ipotizzo il carico della causa abbassamento di tensione. La potenza del forno sarà di 2,5 kW — la pompa sommersa sarà di 1,5 kW totale 4 kW. Come sezione è insufficiente. Calcolando un carico di 5kW con una c.d.t. del 4% linea 120 metri in cavo in tubo interrato mi risulta 16 mq.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.712 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1797
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[13] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 22:10

ThEnGi ha scritto:Quella sezione è giustà per circa 3 kW di assorbimento a quella distanza, anche se non fosse lui il colpevole va sicuramente aumentato di sezione :ok:
Per tua sfortuna la linea è lunga :evil:

Metterò un 16mm se non dovesse essere quello avete altre soluzioni o test da fare grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[14] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 apr 2024, 12:08

Salvatoregu ha scritto:la sezione attuale e da 6mm. e già venuta ENEL e a monitorato il contatore per 10 giorni e hanno escluso problemi causati da loro grazie

Come già ti è stato suggerito posa una linea da 16 mmq e al 99% risolvi.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 563
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[15] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 apr 2024, 14:45

Con un 16mm2 riesci a tenere entro il 4% la caduta di tensione sul montante, ma occorre garantire il 4% fino alla fine dell'impianto.
Supponendo di suddividere questo 4% a metà fra la montante (incriminata) e il resto dell'impianto con 5,5kW (massimo prelevabile a lungo) serve un cavo da 35mm2.
Meno di 25mm2 non andrei proprio, una volta che metti mano fallo definitivamente.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.576 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3428
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[16] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 apr 2024, 15:23

Sicuramente la sezione è troppo piccola per quella lunghezza, ci vuole almeno 16 mm² , meglio 25 mm², oppure aggiungerne due della stessa sezione attuale, passare ad una fornitura trifase e mettere una pompa trifase.
Che potenza ha la attuale pompa?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.598 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4140
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[17] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 apr 2024, 15:27

GioArca67 ha scritto:Meno di 25mm2 non andrei proprio, una volta che metti mano fallo definitivamente.

Effettivamente hai ragione, per garantire una CdT ottimale sul montante del 1,5% e una totale del 4% é necessario un 35mmq.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 563
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[18] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 apr 2024, 17:33

GioArca67 ha scritto:Supponendo di suddividere questo 4% a metà fra la montante (incriminata) e il resto dell'impianto con 5,5kW (massimo prelevabile a lungo) serve un cavo da 35mm2.


è possibile prelevare fino al 30% in più per 3h, uno solo W in più è c'è l'intervento immediato !
il 10% è a tempo indeterminato

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.710 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1773
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[19] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 apr 2024, 17:59

ThEnGi ha scritto:
GioArca67 ha scritto:Supponendo di suddividere questo 4% a metà fra la montante (incriminata) e il resto dell'impianto con 5,5kW (massimo prelevabile a lungo) serve un cavo da 35mm2.


è possibile prelevare fino al 30% in più per 3h, uno solo W in più è c'è l'intervento immediato !
il 10% è a tempo indeterminato

O_/

Sì certo. L'avevo scritto.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.576 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3428
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[20] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2024, 11:39

Aggiungo che una pompa da 1,5 kW potrebbe avere uno spunto anche superiore a 50 A, questo spiegherebbe una tale caduta di tensione da far spegnere lampade a led
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.598 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4140