da sisu70 » 24 gen 2024, 0:33
gianry ha scritto:Risulta 110V .
Insomma, la vuoi tirare per le lunghe ...
Metodo scientifico: prima riproduci il problema (uno dei differenziali salta quando ne hai due separati) e poi indaghi in quelle stesse condizioni (non tocchi interruttori o prese) nel modo più diretto e semplice tra quelli possibili (provafase sui morsetti di uscita del differenziale scattato).
Una volta confermato che c'è un problema come quello ipotizzato, potrai applicare lo stesso metodo per circoscriverlo (il problema) spostando linee tra un differenziale e l'altro, se ora ne hai tre.
Per esperienza recente personale, proverei innanzi tutto i punti luce (probabilmente deviati) di eventuali scale, cioè proverei a vedere se entrambi i differenziali stanno chiusi con tutti i punti luce delle scale spenti e poi se/quando uno dei due differenziali scatta accendendo progressivamente i vari punti luce (se sono più di uno).
Certo, non è escluso che il problema riguardi una presa, o magari più utenze, quindi io partirei comunque col ... metodo scientifico qui sopra.