Buongiorno
un dilemma
parco FV, inverter con uscita 800V e sistema di distribuzione IT (neutro scollegato da terra, masse collegate fra loro)
il costruttore prescrive cavi in uscita con isolamento verso terra 1kV
Quindi non potrei usare un cavo BT ARG7R 0,6/1kV ma cavi MT 1,8/3kV
Però la tensione verso terra dovrebbe essere 800/1,73=462V
Cosa pensate?
Grazie
Sistema IT cavo uscita inverter 800 V
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Che fai i conti sbagliati, visto che è IT.
Segui le indicazioni del costruttore.
Potresti usare 4 corde 1/1kW con guaina tipo le H1Z2Z2-K.
Ma sei sicuro che puoi usare gomma G7? sei del tutto all'esterno di edifici?
Segui le indicazioni del costruttore.
Potresti usare 4 corde 1/1kW con guaina tipo le H1Z2Z2-K.
Ma sei sicuro che puoi usare gomma G7? sei del tutto all'esterno di edifici?
0
voti
nel sistema IT la tensione di ogni fase verso terra non e' ben definita, non essendoci il neutro a terra, per cui viene assunto il valore di fase (800V)
0
voti
Aggiungo anche che nel sistema IT è previsto il funzionamento, anche se in via temporanea, con un guasto a terra su una fase.
-
SediciAmpere
3.588 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4119
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Grazie per la risposta
I cavi H1Z2Z2-K di sezione elevata (240mm2) sono difficili da reperire e possono richiamare l'attenzione dei ladri
Stavo pensando di utilizzare i cavi per MT tipo ARG7H1R 1,8/3,6kV
Trattasi di un parco fotovoltaico a terra con nr. 2 cabine MT/BT e cabina consegna ad uso della centrale. La presenza di personale è remota.
GioArca67 ha scritto:Potresti usare 4 corde 1/1kW con guaina tipo le H1Z2Z2-K.
I cavi H1Z2Z2-K di sezione elevata (240mm2) sono difficili da reperire e possono richiamare l'attenzione dei ladri
Stavo pensando di utilizzare i cavi per MT tipo ARG7H1R 1,8/3,6kV
GioArca67 ha scritto:Ma sei sicuro che puoi usare gomma G7? sei del tutto all'esterno di edifici?
Trattasi di un parco fotovoltaico a terra con nr. 2 cabine MT/BT e cabina consegna ad uso della centrale. La presenza di personale è remota.
0
voti
FeWatt ha scritto:Stavo pensando di utilizzare i cavi per MT tipo ARG7H1R 1,8/3,6kV
Dipende dal fornitore e dalla pezzatura, ma magari è più conveniente salire di tensione di isolamento verso un valore di isolamento più utilizato.
Tanto anche se non sfrutti tutto l'isolamento poco importa, devi metterti li e fare i conti
Con i giunti capita spesso di usare un valore di isolamento maggiore in base a disponibilità, la differenza stà nel confezionamento.
è Capitato il furto di cavo MT, ma molto meno del BT, sempre prezzo permettendo puoi valutare il RAME.
Poi se ti arriva la squadra esperta non importa cosa hai messo lo rubano lo stesso
0
voti
Buongiorno a tutti, mi ricollego alla discussione visto che può tornare utile a molti.. Mi sono informato per cavi in commercio e il produttore, in questo caso Com Cavi, consiglia l'HDPE con isolamento 1,8/3kV.
https://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettr ... xlpe-hdpe/
che nella sua offerta economica si è trasformato con questa sigla "ARE4E 1,8/3kV"
Se qualcuno ha qualche altra sigla di cavi con isolamento simile per parchi fotovoltaici condivida pure
https://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettr ... xlpe-hdpe/
che nella sua offerta economica si è trasformato con questa sigla "ARE4E 1,8/3kV"
Se qualcuno ha qualche altra sigla di cavi con isolamento simile per parchi fotovoltaici condivida pure
-
Filippo995
10 4 - New entry
- Messaggi: 57
- Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55
0
voti
FeWatt ha scritto:... e possono richiamare l'attenzione dei ladri ...
Puoi sempre fare come fanno i Giapponesi, mettendo cartelli appositi
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-
Etemenanki
6.968 3 5 10 - Master
- Messaggi: 4398
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti