Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 19 set 2023, 9:31

Buongiorno

un dilemma
parco FV, inverter con uscita 800V e sistema di distribuzione IT (neutro scollegato da terra, masse collegate fra loro)
il costruttore prescrive cavi in uscita con isolamento verso terra 1kV
Quindi non potrei usare un cavo BT ARG7R 0,6/1kV ma cavi MT 1,8/3kV
Però la tensione verso terra dovrebbe essere 800/1,73=462V
Cosa pensate?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[2] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 set 2023, 12:04

Che fai i conti sbagliati, visto che è IT.
Segui le indicazioni del costruttore.
Potresti usare 4 corde 1/1kW con guaina tipo le H1Z2Z2-K.
Ma sei sicuro che puoi usare gomma G7? sei del tutto all'esterno di edifici?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.541 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3385
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto Utenteivano » 20 set 2023, 19:27

nel sistema IT la tensione di ogni fase verso terra non e' ben definita, non essendoci il neutro a terra, per cui viene assunto il valore di fase (800V)
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.262 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1309
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 set 2023, 22:32

Io avrei detto in altro modo:
Nel sistema IT se una fase va a terra le altre assumono la concatenata verso terra, quindi devono essere isolate per quella.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.541 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3385
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 set 2023, 0:40

Aggiungo anche che nel sistema IT è previsto il funzionamento, anche se in via temporanea, con un guasto a terra su una fase.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.588 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4119
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[6] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 23 set 2023, 21:48

Grazie per la risposta
GioArca67 ha scritto:Potresti usare 4 corde 1/1kW con guaina tipo le H1Z2Z2-K.

I cavi H1Z2Z2-K di sezione elevata (240mm2) sono difficili da reperire e possono richiamare l'attenzione dei ladri
Stavo pensando di utilizzare i cavi per MT tipo ARG7H1R 1,8/3,6kV
GioArca67 ha scritto:Ma sei sicuro che puoi usare gomma G7? sei del tutto all'esterno di edifici?

Trattasi di un parco fotovoltaico a terra con nr. 2 cabine MT/BT e cabina consegna ad uso della centrale. La presenza di personale è remota.
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[7] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 set 2023, 10:21

FeWatt ha scritto:Stavo pensando di utilizzare i cavi per MT tipo ARG7H1R 1,8/3,6kV


Dipende dal fornitore e dalla pezzatura, ma magari è più conveniente salire di tensione di isolamento verso un valore di isolamento più utilizato.
Tanto anche se non sfrutti tutto l'isolamento poco importa, devi metterti li e fare i conti :ok:
Con i giunti capita spesso di usare un valore di isolamento maggiore in base a disponibilità, la differenza stà nel confezionamento.

è Capitato il furto di cavo MT, ma molto meno del BT, sempre prezzo permettendo puoi valutare il RAME.
Poi se ti arriva la squadra esperta non importa cosa hai messo lo rubano lo stesso :evil:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.641 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1722
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[8] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 ago 2024, 8:58

Buongiorno a tutti, mi ricollego alla discussione visto che può tornare utile a molti.. Mi sono informato per cavi in commercio e il produttore, in questo caso Com Cavi, consiglia l'HDPE con isolamento 1,8/3kV.

https://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettr ... xlpe-hdpe/

che nella sua offerta economica si è trasformato con questa sigla "ARE4E 1,8/3kV"

Se qualcuno ha qualche altra sigla di cavi con isolamento simile per parchi fotovoltaici condivida pure :ok:
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[9] Re: Sistema IT cavo uscita inverter 800 V

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 ago 2024, 11:45

FeWatt ha scritto:... e possono richiamare l'attenzione dei ladri ...


Puoi sempre fare come fanno i Giapponesi, mettendo cartelli appositi :mrgreen:
alconjp.jpg
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
6.968 3 5 10
Master
Master
 
Messaggi: 4398
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti