[31] Re: Cabina .... senza errori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 mar 2019, 18:47

La protezione scende a 0.1 la corrente del TA , quindi con un trasformatore cosi piccolo la protezione dal sovraccarico è possibile se il TA ha una taglia piccola (con i 15kV andrebbe bene anche un 150ampere), il sovraccarico si proteggerebbe con una curva a tempo dipendente in funzione della corrente nominale del trafo (la prima soglia del NA016 è solo a tempo dipendente IEC tipo B se ricordo bene)