[11] Re: Collegamento entra-esci

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 lug 2018, 18:05

Non parliamo di cose assurde. Ho visto linee iniziare con un 2,5 mm2 di un colore e finire con 1,5 mm2 di colore diverso...
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
10,2k 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3063
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[12] Re: Collegamento entra-esci

Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 lug 2018, 19:07

Che poi, se ci pensiamo bene, sono le "ciabatte"...
Ho visto cose in ambito informatico che neanche immaginate!
Son quello delle domande strane!
Avatar utente
Foto Utentespeedyant
3.636 3 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 2512
Iscritto il: 9 lug 2013, 18:29
Località: Torino

1
voti

[13] Re: Collegamento entra-esci

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2018, 19:31

EdmondDantes ha scritto:il problema non sussiste in quanto in caso di problemi il magnetotermico interverebbe disalimentando tutte le prese (visto che sono protette dallo stesso dispositivo, generalmente)


Non è così semplice. Già c'è il problema che le prese non sono "protette" dai magnetotermici (lo sono i cavi), poi se ci mettiamo le problematiche dei morsetti entra-esci il quadro si complica.

Poi, ripeto, il requisito è... "meglio che niente".
Avatar utente
Foto Utente6367
19,0k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6132
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[14] Re: Collegamento entra-esci

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 31 lug 2018, 19:36

Un tempo era molto comune fare una linea in entra esci per tutto il perimetro dell'abitazione…
Però, a pensarci bene, se il punto debole di un impianto elettrico sono le connessioni, un impianto in entra esci è la peggior soluzione, in quanto ne presenta il maggior numero.
Senza contare che, per le cadute di tensione, l'ultima presa della catena potrebbe avere molti metri di cavo alle spalle.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.892 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1561