attiliovolpe ha scritto:Supponendo 10 kW a 230V su tre singole linee monofase la corrente sarà prossima a 50A con fattore di potenza 0,9
stai ragionando al contrario
non devi supporre niente
c'è un impianto in attività di ristorazione, ci saranno
- carichi trifase
- carichi monofase (prevalenti sui primi)
in esercizio attività quasi mai gli assorbimenti sulle fasi saranno bilanciati MA...
quando fai un impianto fai prima un progetto di come deve essere strutturato
fai una "stima" dei vari carichi tri e monofase, da questa stima, tenendo conto dei vari fattori di contemporaneità e di utilizzo determini come dividere su RST e decidi la potenza contrattuale da richiedere al distributore
ma sezioni linee e relative protezioni sono già calcolate a prescindere
se l'impianto è realizzato in un certo modo, sai a priori la massima corrente che potrà essere caricata sulle varie fasi durante l'esercizio, quindi la possibilità che con 10 kW trifase ti troveresti ad assorbire tutto in monofase non esiste "per costruzione"
tranne che l'impianto non sia stato progettato da mr been