Buongiorno, una curiosità:
devo prevedere cavi Cca -S1b, d1, a1 quindi FG17 per un'aula di una scuola.
Vista la difficoltà attuale di trovare tali cavi FG17, un costruttore mi ha proposto i cavi H05Z-K / H07Z-K, i quali, guardando la scheda tecnica, sono classificati Eca, però alla voce "Impiego e tipo di posa" c'è scritto che: "...sono particolarmente indicati per ambienti ad elevata presenza di persone (scuole uffici teatri ospedali luoghi di pubblico spettacolo)...." e citano come riferimento la Guida EN 50565.
Cosa mi sono perso ?
Grazie
devo prevedere cavi Cca -S1b, d1, a1 quindi FG17 per un'aula di una scuola.
Vista la difficoltà attuale di trovare tali cavi FG17, un costruttore mi ha proposto i cavi H05Z-K / H07Z-K, i quali, guardando la scheda tecnica, sono classificati Eca, però alla voce "Impiego e tipo di posa" c'è scritto che: "...sono particolarmente indicati per ambienti ad elevata presenza di persone (scuole uffici teatri ospedali luoghi di pubblico spettacolo)...." e citano come riferimento la Guida EN 50565.