[1] Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentealecarchesio » 18 dic 2015, 15:10

Buongiorno cari compagni,

un installatore mi ha chiesto come regolarsi riguardo un impianto elettrico realizzato negli anni 70.

Situazione:

Unità immobiliare in casa singola, superficie di circa 100 mq, allacciato alla rete tramite contatore monofase 230V con potenza impegnata pari a 3 kW.
Impianto elettrico distribuito in unica linea (Luci e prese insieme) con fili da 1,5 e 2,5. No differenziale, no impianto di terra.

Il comune chiede documentazione riguardo all'impianto che ovviamente non c'è.

Quali sono gli interventi minimi di legge previsti affinchè l'impianto possa essere dichiarato a norma tramite DI.RI.?
Avatar utente
Foto Utentealecarchesio
0 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 1 ago 2011, 15:21

0
voti

[2] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 dic 2015, 15:15

Minimo installare un differenziale e relative protezioni magneto termiche
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.817 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1663
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 dic 2015, 15:20

Leggi bene art.6 del D.M.37/08 si parla di impianti esistenti alla data della legge 46/90 che abbiano quelle caratteristiche non che le possa aggiungere dopo, a parer mio oltre devi fare l'Impianto di dispersione e tutto ciò che è legato alla messa a terra
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,0k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4041
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 dic 2015, 15:24

alecarchesio ha scritto:Quali sono gli interventi minimi di legge previsti affinchè l'impianto possa essere dichiarato a norma tramite DI.RI.?

Nessuno.
Se fai un intervento poi fai una DICO non una DIRI.
QUindi suggerirei all'installatore di eseguire l'impianto di terra, installare un MT ed un differenziale 30mA e rilasciare la DICO.

Altrimenti art. 6 comma 3 del DM 37/08:
Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.

però da quanto ho capito non siamo nel tuo caso (tali protezioni non sono presenti).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.984 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3589
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 dic 2015, 15:48

alecarchesio ha scritto:Quali sono gli interventi minimi di legge previsti affinchè l'impianto possa essere dichiarato a norma tramite DI.RI.?


Non esistono interventi minimi per legge, quelli sono scaduti con la L. 46/90, pertanto o sono stati fatti prima o nulla, l'impianto va adeguato ai requisiti minimi della norma CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16230
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 dic 2015, 16:01

>No differenziale, no impianto di terra.
No comment

>Il comune chiede documentazione riguardo all'impianto che ovviamente non c'è.
Perché chiede?

Come ti hanno già detto per fare un impianto a regola d'arte serve l'impianto di terra
Se ne è già parlato con opinioni contrastanti: io ritengo che sarebbe lecito per l'elettricista fare un intervento di rappezzo e installare la protezione differenziale rilasciando una dichiarazione di conformità per manutenzione straordinaria, purché sia chiaro a tutti che l'intero impianto migliora ma non è a regola d'arte.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,0k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5144
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[7] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 dic 2015, 16:45

alecarchesio ha scritto:Quali sono gli interventi minimi di legge previsti affinchè l'impianto possa essere dichiarato a norma tramite DI.RI.?

stai mischiando pere, melanzane e fagioli!
gli interventi minimi li stabilisce il tecnico, mica il giudice!
se si vuole che l'impianto sia dichiarato "a norma" bisogna prima di tutto capire a quale norma fare riferimento, applicare l'edizione flinston non mi pare una buona idea

la cosa più economica è sfilare (se ci si riesce!) tutti i conduttori e dichiarare tramite perizia giurata che l'impianto elettrico rispetta la norma nella sua essenza assenza

è il solito desiderio del massimo risultato col minimo sforzo, non so voi ma io mi sono rotto i cog.... di queste discussioni :?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9121
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 dic 2015, 18:07

Non è obbligatorio l'impianto di terra ma la protezione dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16230
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 dic 2015, 18:45

Mike ha scritto:Non è obbligatorio l'impianto di terra ma la protezione dai contatti indiretti.


Quindi la cosa più semplice da fare è installare le protezioni, rilasciare la DICO per l'intervento eseguito e rilasciare la DIRI per l'intero impianto.
Anche se, come di Attilio, la cosa migliore è sfilare tutto e rifare l'impianto
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.817 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1663
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[10] Re: Adeguamento impianto elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 dic 2015, 19:05

no no, io ho solo detto di sfilare tutto e basta! un impianto senza fili è intrinsecamente e legalmente molto più sicuro, mi sa che inizierò a proporre questo tipo di "adeguamenti" :mrgreen:

gabrisav ha scritto:la cosa più semplice da fare è installare le protezioni, rilasciare la DICO per l'intervento eseguito e rilasciare la DIRI per l'intero impianto

DIREI (termine che identifica una DICO al condizionale) che siamo al parossismo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9121
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti