purtroppo e' cosi'.
una domanda che mi sono sempre posto e' come mai non ho MAI visto protezioni vicino al contatore
a cui si attaccano.
forse pensano che essendo in alto nessuno puo' prendere la corrente.
IMMAGINATEVI se sopra le teste dei festaioli capita un corto e non viene interrotto dalle protezioni.
vista la sezione normalmente usata da questi personaggi posso solo immaginare che prenda fuoco tutto l'impianto.
nel mio paese da dove prendono corrente all'ultima luminaria c'e piu' di un chilometro.
spero ci sia qualche protezione
Distacco del neutro e corto circuito al contatore
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
0
voti
vi riporto l'avventura ( si fa per dire) a una ditta che installava luminarie.
http://www.arezzooggi.net/notizie/crona ... o-di-furto
spero solo sia un caso isolato.
http://www.arezzooggi.net/notizie/crona ... o-di-furto
spero solo sia un caso isolato.
0
voti
Io non avevo nessun dubbio sul fatto che quanto hai descritto in questi ultimi post, è l'andazzo che c'è dietro.
No, io ero più interessato a capire i fenomeni elettrici conseguenti, non tanto, cosa e come fare perché non accadano.
No, io ero più interessato a capire i fenomeni elettrici conseguenti, non tanto, cosa e come fare perché non accadano.
-
Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10125
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
E' un ragionamento, ma non è quello che suggerisce le foto viste. Resto curioso, come per molti altri fronti di natura meno elettrica o scientifica. Non voglio insistere, ma non sono convinto.
E bada, nulla contro di te. Quelle che tu descrivi sono manovre possibili e forse anche comuni a pasticcioni del caso.
E bada, nulla contro di te. Quelle che tu descrivi sono manovre possibili e forse anche comuni a pasticcioni del caso.
-
Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10125
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
Non so cosa abbia combinato il tipo...ma qua da me, un tipo simile ha lasciato al buio un intero quartiere, staccando le luminarie a periodo natalizio finito...
Interruttore da 125 A aperto, perché la fornitura era cessata, ha pensato bene di chiuderlo , per lavorare senza tensione e ci ha infilato sotto un paio di forbici non isolate.
Quando siamo intervenuti, abbiamo capito subito nel gruppo degli addetti alle luminarie, chi era il colpevole...era l'unico con una mano nera...
Interruttore da 125 A aperto, perché la fornitura era cessata, ha pensato bene di chiuderlo , per lavorare senza tensione e ci ha infilato sotto un paio di forbici non isolate.
Quando siamo intervenuti, abbiamo capito subito nel gruppo degli addetti alle luminarie, chi era il colpevole...era l'unico con una mano nera...
0
voti
Ragionando ulteriormente sull'accaduto concludo che, oltre a dar prova di imperizia, l'impresa installatrice delle luminarie ha violato la norma CEI 0-21, le norme sui lavori elettrici (CEI 11-27 e CEI 11-48) oltre che il D. Lgs. 81/2008 in quanto:
- ha eseguito sotto tensione un intervento che poteva essere tranquillamente svolto in due minuti fuori tensione (D.Lgs 81/08 art. 82);
- si accingeva a mettere due frustoni in parallelo sotto il contatore violando l'art. 7.4.4 della CEI 0-21 (cavo di collegamento costituito da un unico conduttore);
- ha effettuato sottocarico la sconnessione di un conduttore di sezione superiore a 6 mmq ( art. 12.10 della CEI 11-27).
Inoltre sarebbe interessante sapere se:
- il personale impiegato era in possesso dei requisiti di PES e PEI;
- l'amministrazione comunale aveva preventivamente richiesto all'impresa di documentare (anche sotto forma di autocertificazione) il possesso dei requisiti di cui sopra da parte delle maestranze impiegate.
Che ne pensate?
- ha eseguito sotto tensione un intervento che poteva essere tranquillamente svolto in due minuti fuori tensione (D.Lgs 81/08 art. 82);
- si accingeva a mettere due frustoni in parallelo sotto il contatore violando l'art. 7.4.4 della CEI 0-21 (cavo di collegamento costituito da un unico conduttore);
- ha effettuato sottocarico la sconnessione di un conduttore di sezione superiore a 6 mmq ( art. 12.10 della CEI 11-27).
Inoltre sarebbe interessante sapere se:
- il personale impiegato era in possesso dei requisiti di PES e PEI;
- l'amministrazione comunale aveva preventivamente richiesto all'impresa di documentare (anche sotto forma di autocertificazione) il possesso dei requisiti di cui sopra da parte delle maestranze impiegate.
Che ne pensate?
-
Franco140751
338 1 2 7 - Expert EY
- Messaggi: 389
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
2
voti
Penso solo che si avranno due versioni del tutto discordanti e probabilmente si andra` a finire in tribunale.
Se ti metti ad analizzare tutte le norme CEI in proposito, scoprirai anche che le luminarie, il quadretto e le lampadine non erano conformi a nessuna di esse, che la ditta non era abilitata a questo tipo di lavori e che il tipo che ha fatto il collegamento lavorava in nero.
Occhio a non approfondire troppo pero`, potrebbe saltar fuori che l'ufficio comunale o quel che sia, non avesse l'abitabilita` e quindi non potesse nemmeno essere dotato del contatore di energia.
Italia, paese di maestri del senno di poi.
Se ti metti ad analizzare tutte le norme CEI in proposito, scoprirai anche che le luminarie, il quadretto e le lampadine non erano conformi a nessuna di esse, che la ditta non era abilitata a questo tipo di lavori e che il tipo che ha fatto il collegamento lavorava in nero.
Occhio a non approfondire troppo pero`, potrebbe saltar fuori che l'ufficio comunale o quel che sia, non avesse l'abitabilita` e quindi non potesse nemmeno essere dotato del contatore di energia.
Italia, paese di maestri del senno di poi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
>> Aggiungo una nota....l'operatore, tra le altre cose, cercava di porre in parallelo alla morsettiera del Gem ove posto il montante, una linea secondaria, con cavi aggiunti....MMhhh...discutibile sotto diversi punti di vista....
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 72 ospiti