Ciao ragazzi vorrei sapere se in una lavanderia è possibile collegare una lavatrice industriale, direttamente sotto un magnetotermico installato in un quadruccio 4 modulo nelle vicinanze,praticamente voglio eliminare la presa interbloccata.
Credo di rispettare le prescrizioni per la manutenzione della macchina, ma no so se ci sono con tutto il resto...
Il cavo che alimenta la lavatrice diventerebbe parte dell'impianto, non credete?
Lavatrice industriale senza spina
Moderatori: lillo,
Mike,
MASSIMO-G,
sebago
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Fai prima a inserire una presa industriale serie commerciale...quella che cosata meno...si parla anche di 25 euro..
Di solito il costruttore lascia il cavo per la connessione alla macchina via presa ...in alternativa, dovresti mettere una scatola di derivazione a muro con il cavo che esce e va alla macchina...ne vale la pena..?
Di solito il costruttore lascia il cavo per la connessione alla macchina via presa ...in alternativa, dovresti mettere una scatola di derivazione a muro con il cavo che esce e va alla macchina...ne vale la pena..?
0
voti
Il fatto è che il proprietario del locale ha provveduto da solo a fare dei lavori e ha impostato l'impianto così.....
Ora io devo finirlo e non vorrei buttare all'aria tutto.
Il mio pensiero è: posso normativamente parlando, collegare le lavatrici senza presa interbloccata ?
Ora io devo finirlo e non vorrei buttare all'aria tutto.
Il mio pensiero è: posso normativamente parlando, collegare le lavatrici senza presa interbloccata ?
-
fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore
- Messaggi: 100
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
2
voti
Il mio pensiero è: posso normativamente parlando, collegare le lavatrici senza presa interbloccata ?
Io non lo farei, anche se fosse permesso dalle normative.
-
Ivan_Iamoni
5.311 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2331
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
posso normativamente parlando, collegare le lavatrici senza presa interbloccata ?
Certo che si, nessun problema.
Per


Tenete presente che la lavatrice non deve essere spostata; viene meno il concetto (o la necessità) di un collegamento presa-spina.
0
voti
Se io dovessi fare dei lavori di manutenzione meccanica infilato nel macchinario bagnato, sarei piu' tranquillo se ci fosse un sezionamento visibile.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-
mario_maggi
18,3k 3 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 3925
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Il mio problema nel mettere un quadruccio con un magn o sezionatore è che i macchinari non mi pare abbiano un cavo adeguato al loro assorbimento, anche se fornito dal costruttore!!!
La mia domanda è: se si brucia quel pezzo di cavo di chi è la responsabilità ?
Mi da l'idea che con una presa interbloccata il cavo di alimentazione è a pieno carico del costruttore, invece collegato direttamente sotto ad un interruttore diventa di mia competenza....
Che dite!
La mia domanda è: se si brucia quel pezzo di cavo di chi è la responsabilità ?
Mi da l'idea che con una presa interbloccata il cavo di alimentazione è a pieno carico del costruttore, invece collegato direttamente sotto ad un interruttore diventa di mia competenza....
Che dite!
-
fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore
- Messaggi: 100
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
0
voti
Per capire bene, basta pensare ad una lavatrice domestica.
Il cavo che la alimenta è, se siamo fortunati, al massimo da 3x1,5.
Se non ci fosse la spina voi la colleghereste sotto un magnetotermico da 16A perché è di quello che ha bisogno ?
Il cavo che la alimenta è, se siamo fortunati, al massimo da 3x1,5.
Se non ci fosse la spina voi la colleghereste sotto un magnetotermico da 16A perché è di quello che ha bisogno ?
-
fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore
- Messaggi: 100
- Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42
2
voti
fedegrotta ha scritto:Ciao ragazzi vorrei sapere se in una lavanderia è possibile collegare una lavatrice industriale, direttamente sotto un magnetotermico installato in un quadruccio 4 modulo nelle vicinanze,praticamente voglio eliminare la presa interbloccata.
Credo di rispettare le prescrizioni per la manutenzione della macchina, ma no so se ci sono con tutto il resto...
Se non espressamente vietato dal produttore e specificato nel manuale di installazione, è possibile.
fedegrotta ha scritto:Il cavo che alimenta la lavatrice diventerebbe parte dell'impianto, non credete?
No, se il cavo è fornito in dotazione con la macchina è responsabile il costruttore che nel manuale d'installazione deve fornire anche le relative indicazioni per la corretta messa in servizio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
53,2k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 15074
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
fedegrotta ha scritto:Mi da l'idea che con una presa interbloccata il cavo di alimentazione è a pieno carico del costruttore, invece collegato direttamente sotto ad un interruttore diventa di mia competenza....

fedegrotta ha scritto:Il fatto è che il proprietario del locale ha provveduto da solo a fare dei lavori e ha impostato l'impianto così.....
Ora io devo finirlo e non vorrei buttare all'aria tutto.

Visto che i lavori non li hai fatti tu, opterei per la presa interbloccata dedicata alla lavatrice industriale, con tanto di DICO.
Pier Luigi
“vivi il presente“
-
Pierluigi2002
1.043 2 3 6 - Expert
- Messaggi: 1600
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12