Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 apr 2010, 11:09

In un quadro elettrico le normative CEI 17-13 e CEI 23-51 richiedono la morsettiera per la partenza dei cavi dal quadro, o si possono collegare direttamente sotto gli interruttori. Di solito io prescrivo sempre l'utilizzo della morsettiera, a volte capita di trovare elettricista che la ignorano, e si collegano appunto direttamente sotto gli interruttori.....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 880
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 apr 2010, 11:20

si possono collegare anche i cavi direttamente sotto gli interruttori , ovviamente con i morsetti posizionati nel punto dove entrano i cavi tutto è molto piu comodo e il lavoro viene bel pulito
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2755
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto Utentethekant » 8 apr 2010, 19:40

Vorrei farti notare che devi assicurarti che la sezione del cavo sia compatibile con i morsetti dell'interruttore...ed a volte può capitare che questo non avvenga...
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 582
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 8 apr 2010, 21:52

salve!
in un quadruccio d'appartamento non ce' bisogno anche se con 36 moduli!
io faccio quadri marlin geren da 180 cm di altezza largo 60 e profondo 21!
sono tanti interruttori accenzioni luce con rele' ecc
qui bisogna mettere per forsa la morsettiera e poi ci si collegano tutte le linee e viene un lavoro pulito
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

0
voti

[5] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 apr 2010, 7:45

Le morsettiere sono ovviamente indispensabili per i circuiti ausiliari. Per la parte di potenza in genere vengono collegate agli interruttori modulari , questi interruttori anche senza morsettiera esterna possono comunque accogliere sezioni piuttosto elevate di cavo (fino a 25/35mmq)
Se in uscita sono previste sezioni molto piu elevate , la presenza del morsetto esterno all'interruttore è ineludibile, comunque i collegamenti interni al quadro non devono avere la stessa sezione di quelli dei cavi in arrivo
Se si predispone una morsettiera di uscita con una barra di terra che corre parallela , che permette di attestare il collegamento di terra dei vari cavi multipolari in arrivo, credo che si faccia un'operazione che agevola l'installatore. Se egli deve entrare direttamente nei morsetti dell'interruttore deve fare con i suoi cavi di ingresso un percorso tortuoso all'interno del quadro, deve sguainare l'eventuale cavo FG70R per collegare la terra alla sbarra apposita che non puo essere messa vicino all'interruttore. Francamente gli svantaggi non li vedo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2755
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto Utentethekant » 9 apr 2010, 8:25

Sono d'accordo...mi permetto di chiedere una cosa riguardante una classica regola costruttiva: in un quadro metallico con differenziale generale non è necessario che il cavo di alimentazione sia a doppio isolamento purchè lo stesso abbia la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connessione ai terminali dell'interruttore...in questo caso è quindi sbagliato prevedere anche per la linea di alimentazione i morsetti in arrivo?
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 582
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[7] Re: Morsettiera quadri elettrici

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 apr 2010, 8:42

secondo me non è sbagliato, tra i morsetti di ingresso e l'interruttore se il quadro è costruito a regola d'arte non dovrebbe esserci nessuna probabilità di guasto