Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 9 dic 2009, 10:56

Salve a tutti ragazzi, un mio collega mi ha detto che è uscito un nuovo relè Protezione di Interfaccia della Gavazzi che sostituisce la DPC02...XX.. etc..
Io ho cercato in rete delle informazioni ma nn le ho trovate.. chi sa dirmi qualcosa in merito??
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[2] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 dic 2009, 12:39

ciao Federico, dei famigerati Gavazzi DPC02 ne cambiamo tanti perché purtroppo vengono spesso montati in modo improprio laddove occorrerebbe invece un NV10P o un MC3V-CEI.

recentemente per un piccolo fotovoltaico in sistema TT ci è stato fornito ancora il DPC02, in quella occasione ci è stata data documentazione molto recente con il solo DPC02
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2774
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 9 dic 2009, 12:43

Oi.. ciao.. buongiorno Max!!!.. come stai.. ho saputo che l'H1N1 ti ha creato problemi... :?
Si.. lo so che spesso i DPC02 li montano dove nn andrebbero, però il mio ex-capo mi ha chiesto un piacere... ha uno stabilimento con cabina MT/BT in cui è allacciato un impianto PV da 50kW sul quadro generale BT; mi è stato chiesto se era sufficiente la protezione Gavazzi ( e mi ha detto che ne hanno fatta una nuova) o se era necessario l'NV10P, ho cercato sul catalogo on-line Gavazzi, ma questa benedetta nuova protezione di interfaccia nn l'ho trovata
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[4] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 dic 2009, 13:16

No serve l'NV10P, probabilmente per la nuova protezione intendono proprio l'NV10P che in taluni cataloghi viene chiamato Gavazzi NV10P , ma ovviamente è quello Thytronic commercializzato da Gavazzi

Negli impianti MT-BT soggetti in qualche modo alla CEI 0-16 il Gavazzi DPC02 non va bene e quindi io penso si ci riferisca all'NV10P.

questa situazione mi è successa un'infinità di volte, tutte le volte che il progettista o l'installatore facevano riferimento al nuovo relè Gavazzi saltava fuori che detto relè non era nient'altro che l'NV10P

Su quel tipo di impianto gli unici relè accettati sono l'NV10P , il Microelettrica MV3V-CEI e l'ABB REF542
sicuramente il misterioso relè Gavazzi nuovo è l'NV10P

adesso stò un po' meglio , sono tornato a lavoro anche se ho ancora la febbre.. dopo tre settimane non mi ha ancora abbandonato ma comunque stò decisamente meglio rispetto a prima
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2774
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 9 dic 2009, 13:26

Visto che nel catalogo GAVAZZI c'era l'SVF5740 "camuffato"... credo che ci sia anche l'NV10P... comunque il DPC02 nn costa proprio 4 lirette (anzi..direi intorno ai 500 euri)... e poi..per 50kW di impianto..(quasi 200.000 euri) quanto kakkio incidono i 1.000 euri circa dell'NV10P.. :mrgreen: ..
Grazie Max..e auguri per la guarigione =D>
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[6] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 dic 2009, 14:43

sicuramente è come ti dico io...NV10P viene venduto come Gavazzi
noi negli ultimi mesi abbiamo fatto le corse in giro a sostituire i Gavazzi DPC02 con i NV10P su quadri non nostri, altrimenti non mettevano in tensione il fotovoltaico appena installato
alla lista che avevo fatto delle protezioni di interfaccia va aggiunto l'Areva MX3VIR016A , proprio oggi ce ne hanno portato uno in cto lavoro da installare su una cabina
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2774
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto Utenteblusol » 14 dic 2009, 18:00

Se a qualcuno può interessare, di protezioni di interfaccia ultimamente sui fotovoltaici ho visto la DIA4N della Seb.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
425 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[8] Re: PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 17 dic 2009, 12:12

Si.. la DIA4N della SEB è molto valida..... :D
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti