Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[1] denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 16 nov 2009, 0:14

Salve a tutti ,
il datore di lavoro di un distributore di benzina con operai non ha mai effettuato denuncia di messa a terra e di luoghi con pericolo di esplosione.

Come ovviare a questa pazzia? :shock:
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2009, 10:12

Facendoglielo fare adesso... Rilievo stato di fatto, verifica dell'esistente, se tutto ok rilasci la DIRI e con quella inoltri denuncia all'ispesl e arpa. Fai richiedere subito la verifica DPR 462/01 per l'impianto di terra a un organismo privato e attendi l'omologazione dell'impianto elettrico installato nei luoghi con pericolo di esplosione. Ovviamente dovrà esser stata fatta anche la classificazione dei luoghi e la valutazione del rischio esplosione.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 nov 2009, 10:39

Grande Mike.....ho un caso simile e avevo paura che l'ISPESL si "inchiappettasse" il cliente per avergli fatto la denuncia "postuma".... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
130 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[4] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2009, 11:06

foxone1978 ha scritto:Grande Mike.....ho un caso simile e avevo paura che l'ISPESL si "inchiappettasse" il cliente per avergli fatto la denuncia "postuma".... :mrgreen:


Il pericolo sanzionatorio per denuncia postuma rimane ma il gioco vale la candela perché altrimenti in caso di controlli o peggio di infortunio possono scattare sanzioni ben più pesanti in base al D.Lgs. 81/08 e s.m. 106/09, tra cui la sospensione dell'attività.

Ovviamente il concetto della DIRI è valido solamente per impianti realizzati prima del 27.03.2008.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 nov 2009, 15:22

Ah..si.. di sicuro ne vale la pena..... con questi "chiari di luna" è meglio dormire tranquilli la notte...
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
130 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[6] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 16 nov 2009, 21:33

Mike ha scritto:Facendoglielo fare adesso... Rilievo stato di fatto, verifica dell'esistente, se tutto ok rilasci la DIRI e con quella inoltri denuncia all'ispesl e arpa. Fai richiedere subito la verifica DPR 462/01 per l'impianto di terra a un organismo privato e attendi l'omologazione dell'impianto elettrico installato nei luoghi con pericolo di esplosione. Ovviamente dovrà esser stata fatta anche la classificazione dei luoghi e la valutazione del rischio esplosione.



ciao mike,
in questo impianto esiste il progetto DI MASSIMA :roll: e la dichiarazione di conformita' senza allegati obbligatori......
Devo sempre rilasciare una diri e procedere per come mi hai detto?
intanto posso far sempre richiedere laverifica a un organismo abilitato per l'impianto di messa a terra
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[7] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 17 nov 2009, 0:32

Ovviamente dovrà esser stata fatta anche la classificazione dei luoghi e la valutazione del rischio esplosione
[
dellla classificazione dei luoghi se ne parla nel progetto di massima sicuramente sara stata fatta nel progetto esecutivo.... di valutazione rischio esplosione nessuna traccia.....
La valutazione rischio doveva essere redatta dal progettista e allegata al progetto?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[8] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2009, 13:12

elettrosiculo ha scritto:ciao mike,
in questo impianto esiste il progetto DI MASSIMA :roll: e la dichiarazione di conformita' senza allegati obbligatori......
Devo sempre rilasciare una diri e procedere per come mi hai detto?
intanto posso far sempre richiedere laverifica a un organismo abilitato per l'impianto di messa a terra


Ma cosa vuol dire progetto di massima e dichiarazione di conformità senza allegati obbligatori ?!?!?!?!?!?

O c'è una dichiarazione di conformità con allegati obbligatori tra cui il progetto esecutivo o è come non ci fosse nulla. O meglio puoi prendere la dichiarazione di conformità redatta e tenere per la palle l'installatore che ha dichiarato il falso...

La verifica la puoi far fare, ovviamente il verificatore deve avere la documentazione aggiornata (schemi elettrici, disegni planimetrici). Attenzione però, la verifica la fai fare SOLO se l'impianto è risultato a regola d'arte a seguito della verifica fatta dal professionista che redigerà la DIRI (cioè tu mi pare di capire).
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2009, 13:18

elettrosiculo ha scritto:dellla classificazione dei luoghi se ne parla nel progetto di massima sicuramente sara stata fatta nel progetto esecutivo.... di valutazione rischio esplosione nessuna traccia.....
La valutazione rischio doveva essere redatta dal progettista e allegata al progetto?


E dov'è il progetto esecutivo???
Allora prima di tutto deve essere fornita a te verificatore/progettista la CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI in base alla CEI 31-30 e su questo documento verifichi l'impianto e le costruzioni installate nei luoghi pericolosi classificati tramite la norma CEI 31-34. Se è tutto in regola emetti la DIRI e relativa documentazione allegata, altrimenti blocchi tutto e fai un progetto esecutivo di adeguamento (trasformazione) a cui seguirà DICO e comunicazione all'ISPESL ARPA per omologazione.
Attenzione che gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione non sono così semplici da verificare...
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: denuncia messa a terra e luoghi pericolo di esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 19 nov 2009, 22:12

grazie tanto..
Iniziero' a sbrogliare la matassa....
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti