[1] Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 nov 2009, 23:00

Salve a tutti,
premesso di aver letto il posts di Carloni "prevenzioni incendi" avevo ancora 1 quesito da porre:

Un sotterraneo di un condominio è stato suddiviso in 12 box auto ogni uno dei quali è separato dalla zona comune da basculle.
Tali Box vengono alimentati separatamente da diverse linee provenienti dagli appartamenti ai quali sono stati assegnati, inoltre l'area comune ha un contatore 3F+N.

QUESITO:
essendo locale sottoposto a C.P.I. quindi a maggior rischio d'incendio, i pulsanti di sgancio vanno messi per tutti i box oltrehe per l'area comune? quali accorgimenti oltre ai pulsanti dovrei prendere in questa tipologia di impianti?
norma di riferimento?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 nov 2009, 19:29

elettrosiculo ha scritto:
QUESITO:
essendo locale sottoposto a C.P.I. quindi a maggior rischio d'incendio, i pulsanti di sgancio vanno messi per tutti i box oltrehe per l'area comune? quali accorgimenti oltre ai pulsanti dovrei prendere in questa tipologia di impianti?
norma di riferimento?


Il pulsante di sgancio deve essere UNICO e togliere tensione a tutta l'autorimessa box compresi. Tutta l'autorimessa e i locali annessi, se non compartimentati REI 120 sono ambienti a maggior rischio in caso d'incendio e si applica la CEI 64-8 parte 751, anche agli impianti elettrici dei singoli box.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 nov 2009, 19:35

Mike ha scritto:
elettrosiculo ha scritto:


Il pulsante di sgancio deve essere UNICO e togliere tensione a tutta l'autorimessa box compresi. Tutta l'autorimessa e i locali annessi, se non compartimentati REI 120 sono ambienti a maggior rischio in caso d'incendio e si applica la CEI 64-8 parte 751, anche agli impianti elettrici dei singoli box.


come faccio a sganciare con un unico pulsante tutti gli interruttori generali dei vari box compresi quelli dell'area comune?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[4] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utentescsc » 9 nov 2009, 12:45

Esistono delle apparecchiature che controllano gli impianti di disattivazione dell'energia elettrica in emergenza
a sicurezza positiva. Per autorimesse condominiali-centri commerciali-industrie-ospedali ecc.
SCSC JOLLY-SCSC MASTER-SCSC SLAVE senza batterie in tampone controllano integrità bobine a lancio di corrente
e pulsanti. Visitando il sito: http://www.sganciemergenza.com , si possono scaricare i manuali delle istruzioni e gli schemi di
impianti già in funzione. Cordiali saluti e buon lavoro con SECURITY CONTROL SISTEM.
Avatar utente
Foto Utentescsc
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 9 nov 2009, 11:48

0
voti

[5] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utentethekant » 9 nov 2009, 19:36

Ti faccio notare che il quadro che alimenta le zone comuni dell'autorimessa deve essere al di fuori della stessa...per il resto potresti fare così: a valle della partenza che andrai a sganciare tramite pulsante+bobina fai un'altra partenza che serve a tenere alimentati dei teleruttori che intercettano le linee dei box provenienti dai centralini appartamenti.
Adesso mi immagino che l'alimentazione dei box privati arrivi proprio dall'appartamento quindi dovresti andare fino in casa di ogni condomino con una tensione estranea (la farei a 24 V o 48V) ed installare un teleruttore...sarebbe molto più facile se fuori dall'autorimessa potessi intercettare le linee che alimentano i box ed installare li i teleruttori...quando sganci la partenza principale automaticamente togli tensione anche ai box...può andare?
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 582
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[6] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 nov 2009, 23:15

ottima come idea , ma forse decido di mettere le bobine di sgancio su ogni magnetotermico posto sotto il contatore di ogni appartamento a protezione del montante.
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[7] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utentethekant » 10 nov 2009, 11:26

E' sicuramente la scelta migliore...se può interessarti la PUNTO ZERO vende un apparecchio apposito che controlla un'interfaccia per queste soluzioni condominiali, comanda fino a 15 bobine a sgancio a 48V.
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 582
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[8] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utentescsc » 12 gen 2010, 20:46

SECURITY CONTROL SYSTEM le apparecchiature che controllano gli impianti per la disattivazione dell'energia elettrica in emergenza a sicurezza positiva, senza batterie in tampone.
Per AUTORIMESSE CONDOMINIALI-CENTRI COMMERCIALI-INDUSTRIE-OSPEDALI ecc. SCSC JOLLY-SCSC MASTER-SCSC SLAVE controllano INTEGRITA' BOBINE A LANCIO DI CORRENTE e PULSANTI (la linea dei pulsanti si può controllare sia per interruzione che per contatto fra i due fili) . Visitando il sito: http://www.sganciemergenza.com , si possono scaricare i manuali delle istruzioni e gli schemi di impianti già in funzione. SECURITY CONTROL SISTEM.
Attualmente stiamo installando queste apparecchiature per controllare gli sganci a zone di tutto il PALACONGRESSI di RIMINI
Avatar utente
Foto Utentescsc
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 9 nov 2009, 11:48

0
voti

[9] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 13 gen 2010, 21:01

12 garage avranno 12 mt differenziali che vengono alimentati ogni uno dalla propia utenza!
a questo punto su ogni generale applichi la bobbina di sgancio con contatto ausiliario se al momento dello sgancio vuoi fare una segnalazione, e poi le metti semplicemente in parallelo tra loro azionandole con un pusante !
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

0
voti

[10] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2010, 10:31

Mah!
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)