Pagina 2 di 2

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 21 lug 2024, 4:24
da cianfa72
fpalone ha scritto:per flottante intendo che il potenziale del centro stella non è vincolato al potenziale della terra locale, ma varia in funzione delle condizioni di esercizio e, soprattutto, di guasto della rete.

Puoi fare un esempio di guasto di rete che modifica il potenziale del centro stella rispetto alla terra locale ?

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 21 lug 2024, 7:52
da ThEnGi
Il classico guasto di terra monofase MT (67N)

Link, pagina 7 per i grafici

O_/

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 21 lug 2024, 10:54
da fpalone
Oltre all'articolo linkato da Foto UtenteThEnGi segnalo questo, sempre di Foto Utenteadmin, sul tema.

https://www.electroyou.it/admin/wiki/bobina-petersen

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 21 lug 2024, 13:41
da cianfa72
Ok, grazie per i link. In particolare in quello di Foto Utenteadmin si vede che nel caso di centro stella/neutro isolato da terra, in caso di guasto di una fase verso terra, il potenziale del neutro rispetto a terra passa da un valore flottante ad uno ben definito determinato dalla impedenza di guasto (al limite pari alla tensione stellata).

Per quanto riguarda invece il normale esercizio, con un tester tra centro stella e terra quali valori di tensione flottante si potrebbero misurare? Tale tensione e' dovuta in pratica ad un accoppiamento capacitivo tra neutro e terra?

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 28 lug 2024, 16:07
da fpalone
Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.
Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree.
Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 29 lug 2024, 8:38
da cianfa72
fpalone ha scritto:Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.

Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 29 lug 2024, 10:44
da fpalone
cianfa72 ha scritto:Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?


Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 30 lug 2024, 9:35
da cianfa72
fpalone ha scritto:Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree. Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.

Ok, intendi quindi le capacita' di "accoppiamento" tra ciascuna fase verso terra e non la capacita' verso terra del centro stella/neutro del trasformatore.

Re: Elettrodotti e linee di trasmissione

MessaggioInviato: 30 lug 2024, 11:52
da SediciAmpere
Esatto, quelle