Buongiorno a tutti.
vorrei per favore qualcuno che mi aiutasse.
Ho un quadro elettrico in cui esistono due interruttori salvavita abbinati ad interruttori termici. Uno illuminazione. L"altro forza motrice.
Poi vari interruttori senza salvavita per alimentare diversi settori della casa.
E' già da un paio di volte che saltano entrambi.
Dovrei isolare zona per zona. Ma ce ne sono diverse e non so da dove cominciare.
Mi potreste dare un consiglio od indicarmi un buon tecnico zona Brescia ?
Vi ringrazio infinitamente dell'aiuto che potrete darmi.
G.Battista.
Salvavita che salta
Moderatori: g.schgor, IsidoroKZ
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
gbattista ha scritto:Mi potreste [...] indicarmi un buon tecnico zona Brescia?
Proviamo ad interpellare gabrisav, lui è di quelle parti (Borgosatollo).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Nessun problema per fare un intervento, ci si può sentire in privato.
Comunque dalla spiegazione si capisce ben poco del problema se qualcuno vollesse dare qualche consiglio, cosa si intende vari interuttori senza differenziale?, sono soggetti ai 2 differenziali esistenti?
Comunque dalla spiegazione si capisce ben poco del problema se qualcuno vollesse dare qualche consiglio, cosa si intende vari interuttori senza differenziale?, sono soggetti ai 2 differenziali esistenti?
-
gabrisav
1.787 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 1644
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Si è come dice.
se vuole darmi un contatto ne sarei lieto. Io sono di Bs.
Magari lei è lontano per fare l'intervento.
Stendiamoci e ci mettiamo d'accordo anche per spiegare meglio il problema.
Grazie.
se vuole darmi un contatto ne sarei lieto. Io sono di Bs.
Magari lei è lontano per fare l'intervento.
Stendiamoci e ci mettiamo d'accordo anche per spiegare meglio il problema.
Grazie.
0
voti
gbattista ha scritto:se vuole darmi un contatto ne sarei lieto.
Il sistema più rapido è quello d'inviare un messaggio privato tramite il pulsante "MP" che vedi indicato nell'immagine:
Lì puoi mettere email e numeri di telefono, salvaguardando la privacy tua e del destinatario.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Non ho ben capito quale sia il problema di visualizzazione. Chiedo cortesemente a gabrisav d'inviarti un messaggio in privato, con le indicazioni per comunicare tra voi due.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Se intervengono entrambi i Differenziali contemporaneamente,
potrebbe dipendere ad esempio da una Presa che prende Fase e Neutro,
un filo sotto un Magnetotermico Luce, l' altro sotto un Magnetotermico F. M. .
Magari c' è collegato un Caricatore USB che assorbe poco meno di 5VoltAmper,
appena sotto la soglia di intervento dei Differenziali .
La soglia viene superata in concomitanza ad oscillazioni della Tensione di Rete e / o Armoniche et cetera .
Se fosse così, portando OFF 1 Magnetotermico alla volta, si annota :
. La Tensione verso Terra ai Morsetti di Uscita .
. La Tensione tra ciascun Morsetto di Ingresso ed il corrispondente di Uscita .
-
Con il Tester presso quello che dà Tensione più alta, si portano OFF i vari MagnetoTermici, annotando le variazioni ottenute .
-
La Diagnosi è molto più rapida mediante una Pinza Milliamperometrica,
con cui si segue il percorso dello Sbilancio di Corrente lungo Dorsali e Diramazioni .
-
Buona giornata !
potrebbe dipendere ad esempio da una Presa che prende Fase e Neutro,
un filo sotto un Magnetotermico Luce, l' altro sotto un Magnetotermico F. M. .
Magari c' è collegato un Caricatore USB che assorbe poco meno di 5VoltAmper,
appena sotto la soglia di intervento dei Differenziali .
La soglia viene superata in concomitanza ad oscillazioni della Tensione di Rete e / o Armoniche et cetera .
Se fosse così, portando OFF 1 Magnetotermico alla volta, si annota :
. La Tensione verso Terra ai Morsetti di Uscita .
. La Tensione tra ciascun Morsetto di Ingresso ed il corrispondente di Uscita .
-
Con il Tester presso quello che dà Tensione più alta, si portano OFF i vari MagnetoTermici, annotando le variazioni ottenute .
-
La Diagnosi è molto più rapida mediante una Pinza Milliamperometrica,
con cui si segue il percorso dello Sbilancio di Corrente lungo Dorsali e Diramazioni .
-
Buona giornata !
1
voti
Franco012 ha scritto:Non ho ben capito quale sia il problema di visualizzazione. Chiedo cortesemente a gabrisav d'inviarti un messaggio in privato, con le indicazioni per comunicare tra voi due.
Ci siamo sentiti.
A giorni vado a vedere qual è il problema
-
gabrisav
1.787 2 4 7 - Expert EY
- Messaggi: 1644
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti