Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cosfi negativo

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

1
voti

[1] Cosfi negativo

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 29 mar 2024, 7:51

Buongiorno,

Immaginiamo di misurare tensione corrente e cos\varphi di un impianto in puro regime sinusoidale.

Inizialmente lo strumento segna (cos\varphi) 0,98, il carico a valle è tipo ohmico-induttivo.

In un momento successivo, cambia il comportamento reattivo del carico, diventando tipo ohmico-capacitivo. Il cos\varphi rimane 0,98 oppure è corretto indicare -0,98?

Il segno fa capire il tipo di energia reattiva, ma visualizzando geometricamente le grandezze su un cerchio unitario non riesco a trovare una formale giustificazione alla presenza del segno -.

Dove sto sbagliando?
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
96 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 504
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Cosfi negativo

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 29 mar 2024, 8:28

Volevo correggere il precedente post con "Φ", ma è troppo tardi. Mi scuso per la scrittura un po grezza.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
96 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 504
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

1
voti

[3] Re: Cosfi negativo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 mar 2024, 9:40

Ho sostituito il simbolo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.578 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4110
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[4] Re: Cosfi negativo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 apr 2024, 15:05

Il cos\varphi è negativo quando la potenza attiva è immessa in rete (II e III quadrante), non importa se la reattiva è capacitiva o induttiva.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5013
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti