Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

sistemi trifase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[21] Re: sistemi trifase

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 16 mar 2023, 21:44

si è chiaro
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
53 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 228
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

1
voti

[22] Re: sistemi trifase

Messaggioda Foto Utenteadert » 5 apr 2023, 1:56

Robi64 ha scritto: Se fosse stato lo stesso carico ma a triangolo sarebbe giusto fare
I = 3000/(1,73 * 230) = 7,5A ?

Che il carico resistivo trifase sia internamente collegato a stella o triangolo non importa, la corrente di linea sulla quale metti le protezioni è sempre la stessa, il carico resistivo dichiarato è 3 kW, quella è la potenza, ci avrà pensato il costruttore, a mettere le resistenze adeguate x i 2 tipi di collegamento interno delle resistenze del carico.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 6 apr 2023, 10:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
290 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57

0
voti

[23] Re: sistemi trifase

Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 6 apr 2023, 10:20

ok grazie
Avatar utente
Foto UtenteRobi64
53 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 228
Iscritto il: 30 giu 2016, 10:21

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti