1
voti

[21] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2021, 12:10

Foto Utenteeclisse ho provato ad aiutarti ma, come dice Foto UtenteEdmondDantes, è inutile
se non dimostri voglia di imparare.

Prima di chiudere volevo chiedere ad Foto Utenteadmin
cosa ne pensa di un problema del genere assegnato ad uno che evidentemente
non conosce nemmeno ii numeri complessi.

Il problema sarebbe banale se si limitasse alla configurazione simmetrica ed equilibrata
ma si chiedono le potenze con V_{12}=0. Questo esclude che i generatori siano a triangolo
(l'azzeramento di uno dei tre metterebbe in corto gli altri due).
Con i generatori a stella però per ottenere V_{12}=0 occorre azzerare sia V1 che V2
e i carichi 31 e 32 sarebbero alimentati a 231V.
E' questa la soluzione?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16730
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[22] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 giu 2021, 12:25

Ciao Foto Utenteg.schgor,
credo che il problema debba essere risolto con tensione pari a 400 V e fase (angolo) nulla per la \text{V}_{12} e non \text{V}_{12} = 0\, \text{V}.
In pratica è stata assegnata la terna delle tensioni.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,1k 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3365
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[23] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo

Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 giu 2021, 14:37

g.schgor ha scritto:Il problema sarebbe banale se si limitasse alla configurazione simmetrica ed equilibrata
ma si chiedono le potenze con V_{12}=0.

Non hai interpretato bene. In [1] si dice
assumendo fase nulla perV_{12}

Come ha già osservato Foto UtenteEdmondDantes, è nulla solo la fase della concatenata considerata non il suo valore in volt. Cioè il testo dice di usare la terna simmetrica
\bar V_{12}= 400 \angle 0 \, \rm{V},
\bar V_{23}= 400 \angle -120^\circ \, \rm{V},
V_{31}= 400 \angle 120^\circ \, \rm{V}
Avatar utente
Foto Utenteadmin
187,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11539
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[24] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2021, 14:49

:ok:
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16730
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO