Dubbio verifiche elettriche pannelli-inverter
Moderatori: sebago, mario_maggi
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buon pomeriggio ho un dubbio relativo alle verifiche di accoppiamento corretto tra pannelli e inverter. Se non vengono rispettate le verifiche relative alla tensione MPP minima di stringa e alla tensione MPP massima di stringa (la prima deve essere superiore alla minima tensione dell'MPPT dell'inverter mentre la seconda deve essere minore della max tensione dell'MPPT dell'inverter) è vero che l'inverter va in stand by e quindi non viene erogata da esso energia elettrica?
0
voti
si è così, salvo eventuali peculiarità di ogni inverter alla fine il comportamento è quello e lo scopo è prima di tutto preservarlo da valori di tensione inadeguate ai suoi ingressi e dopo di fare funzionare l'MPPT al meglio.
Ciao
Ciao
0
voti
llomb ha scritto:si è così, salvo eventuali peculiarità di ogni inverter alla fine il comportamento è quello e lo scopo è prima di tutto preservarlo da valori di tensione inadeguate ai suoi ingressi e dopo di fare funzionare l'MPPT al meglio.
Ciao
Grazie per il riscontro