Se la dispersione non è dovuta ad accoppiamenti capacitivi e filtri antidisturbo che sono presenti in molti elettrodomestici ma e dovuta a perdita di isolamento si può anche togliere la corrente e fare una misura di isolamento con uno strumento adatto.
È consigliato cortocircuitare fase e neutro (a valle dell interruttore) se ci sono apparecchi elettronici collegati.
Quindi si può misurare tra i conduttori attivi (in corto) e terra anche con tensione di prova ad esempio di 250V e verificare se la dispersione è un problema di isolamento o un problema diverso.
Se l'impianto è senza utilizzatori ( meglio non rischiare) si può provare anche a 500 o 1000 V e a questo punto si può misurare singolarmente fase e neutro singolarmente e tra di loro senza fare danni.
Ciao
Misurare dispersione impianto
Moderatori: BrunoValente,
IsidoroKZ,
carloc,
g.schgor
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Cito: [ma sulla 2a foto 2 A come possono essere ad un valore così alto , non dovrebbe intervenire il salvavita oltre i 30 mA ?]
>
Non è poi così raro trovare questa lettura che va interpretata :
Abbracciando tutti i Conduttori attivi si misura lo Sbilancio di Corrente tra di essi.
(lo strumento non sa dove va a finire la Corrente rilevata)
Di solito equivale alla Corrente Dispersa.
Se dovesse superare nel nostro caso 30mA, stiamo misurando non una Dispersione, ma la Corrente assorbita da un Carico di circa 500W collegato erroneamente con Fase e Neutro sotto 2 MagnetoTermici differenti, ma stesso Differenziale.
Su entrambi leggerò lo stesso valore Inaspettato !
-
Buona giornata !
>
Non è poi così raro trovare questa lettura che va interpretata :
Abbracciando tutti i Conduttori attivi si misura lo Sbilancio di Corrente tra di essi.
(lo strumento non sa dove va a finire la Corrente rilevata)
Di solito equivale alla Corrente Dispersa.
Se dovesse superare nel nostro caso 30mA, stiamo misurando non una Dispersione, ma la Corrente assorbita da un Carico di circa 500W collegato erroneamente con Fase e Neutro sotto 2 MagnetoTermici differenti, ma stesso Differenziale.
Su entrambi leggerò lo stesso valore Inaspettato !
-
Buona giornata !
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti