Login: | Registrati

ElectroPortal.net: La tua risorsa di elettronica, elettrotecnica, automazioni, impianti, plc, e molto altro...



FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Applicazioni industriali dei controllori programmabili (PLC)

Moderatore: Foto UtentePiero Azzoni

[1] FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtenteDARIO MOSCATELLI il 12 mag 2009, 15:28

Buongiorno, avrei un dubbio da chiarire.
Nel caso di un semplice avviamento di un motore, con un selettore per l'automatico o manuale, sono obbligato a mettere anche un fungo d'emergenza sul centralino??

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDARIO MOSCATELLI
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 27 giu 2008, 14:56

[2] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtentePiero Azzoni il 13 mag 2009, 9:27

no
                  Piero
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
free expert
 
Messaggi: 1685
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

[3] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto Utentemir il 13 mag 2009, 12:50

se il motore è parte attiva di una macchina operatrice, credo che il fungo di emergenza sia il caso di installarlo
Avatar utente
Foto Utentemir
Master
Master
 
Messaggi: 5692
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

[4] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtentePiero Azzoni il 13 mag 2009, 13:46

il solito equivoco, sono le emergenze [facoltative] che sono complementari alle sicurezze [SEMPRE obbligatorie], non il contrario !
                  Piero
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
free expert
 
Messaggi: 1685
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

[5] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto Utentemir il 13 mag 2009, 14:09

appunto, nel caso specifico del motore il fungo è un'emergenza o una sicurezza?
premesso di non conoscere la situazione a campo di installazione, nell'incertezza, uno stop di emergenza si potrebbe installare.
Avatar utente
Foto Utentemir
Master
Master
 
Messaggi: 5692
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

[6] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtentePiero Azzoni il 13 mag 2009, 17:27

nell'incertezza, uno stop di emergenza si potrebbe installare

questo diffonde la credenza popolare che non i pulsanti di emergenza servono a fermare la mcchina
ricordo che la fermata di emergenza in sicurezza e' diversa dallo stop anche su macchine ove i risultati apparenti sono gli stessi
                  Piero
Avatar utente
Foto UtentePiero Azzoni
free expert
 
Messaggi: 1685
Iscritto il: 4 set 2007, 17:32
Località: Terra

[7] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtenteDARIO MOSCATELLI il 14 mag 2009, 8:26

Grazie,
Ma il fungo d'emergenza consigliate di collegarlo direttamente al circuito di avvio/arresto del motore, oppure tramite un rele' di sicurezza tipo pilz?

Chiedo questo, perche qualcuno sostiene che in caso di un semplice avviamento è possibile non mettere il fungo.
Avatar utente
Foto UtenteDARIO MOSCATELLI
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 27 giu 2008, 14:56

[8] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto Utentemir il 14 mag 2009, 13:02

Sul fatto che lo stop sia una cosa (ovvero si utilizza per la fermata in fase di una macchina) e lo stop o fungo di emergenza sia un'altra, cioè un pulsante di arresto (non legato ad alcuna fase e connesso ad un circuito di emergenza utilizzando relè di tipo pilz) di emergenza, siamo d'accordo, ma è pur vero che se si inserisc eun motore, bisognerà pur valutare in che contesto venga inserito, poichè la domanda è.
cosa fa questo motore ?
a-un nastro di trasporto supplementare
b-una pompa di trasferimento
c-una pompa del vuoto
d-ventilazione
di conseguenza valutare l'occorrenza di uno stop o di una fermata di emergenza.
Avatar utente
Foto Utentemir
Master
Master
 
Messaggi: 5692
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

[9] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto UtenteDARIO MOSCATELLI il 14 mag 2009, 14:12

Nel mio caso è un semplice ventilatore, senza nessun accesso possibile.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDARIO MOSCATELLI
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 27 giu 2008, 14:56

[10] Re: FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO

Messaggiodi Foto Utentemir il 14 mag 2009, 16:26

se sono previste, le dovute protezioni elettriche(magnetotermico)/meccaniche (carter con bulloni)del caso, credo sia sufficiente, il selettore marcia-arresto.
Ultima modifica di Foto Utentemir su 14 mag 2009, 17:02, modificato 1 volte in totale.
Avatar utente
Foto Utentemir
Master
Master
 
Messaggi: 5692
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

Prossimo

Torna a Automazione industriale